PK10全天计划网页版歡迎您的到來!

世紀電源網社區logo
社區
Datasheet
標題
返回頂部
已解決

輸入共模差模電感如何計算

[復制鏈接]
查看: 4887 |回復: 9
1
cwl
  • cwl
  • 離線
  • LV6
  • 高級工程師
  • 積分:622
  • |
  • 主題:66
  • |
  • 帖子:110
積分:622
LV6
高級工程師
  • 2019-1-14 10:44:17
10問答幣
假設有源鉗位單管正激開關電源:頻率100kHz,輸出電壓12V輸出電流30A,輸入電壓48V,那么輸入共模電感怎么計算、磁芯選型之類的,差模又怎樣算

最佳答案

查看完整內容

你是指算哪個參數呢?電流密度決定發熱的情況下,建議按照4A或者4.5A/mm平方來設計;至于差模電感和共模電感的感值,需要根據截止頻率來計算,EMC主要是傳導干擾和輻射干擾,輻射干擾較好濾,傳導干擾是主要干擾,頻率下限為150K,你開關頻率100K,三次諧波為300K,在150K外,EMC應該比較容易,截止頻率計算公式 f=1/【2π√LC】,根據你開關頻率,反推出電感量。哦,對了,注意一點的是,差模電感的計算中電容c的值是X電容的值, ...
收藏收藏3
wszdxp2004
  • 積分:4970
  • |
  • 主題:55
  • |
  • 帖子:826
積分:4970
LV8
副總工程師
  • 2019-1-14 16:54:36
  • 倒數9
 
請參閱《精通開關電源設計》中的相關章節。
wangdongchun
  • 積分:20580
  • |
  • 主題:40
  • |
  • 帖子:3894
積分:20580
LV10
總工程師
  • 2019-1-14 21:35:22
  • 倒數8
 
這個論壇內有專門的資料介紹  樓主搜索一下
cyx7610
  • 積分:15546
  • |
  • 主題:80
  • |
  • 帖子:3621
積分:15546
LV10
總工程師
  • 2019-1-14 22:25:48
  • 倒數7
 
差模電流就會使芯體內的磁通發生偏離零點,如果偏離太大,芯體便會發生磁飽和現象,使共模電感基本與無磁芯的電感一樣。結果,共模輻射的強度就如同電路中沒有扼流圈一樣。差模電流在共模環形線圈中引起的磁通偏離。
gong777802664
  • 積分:1036
  • |
  • 主題:17
  • |
  • 帖子:192
積分:1036
LV6
高級工程師
  • 2019-1-15 16:25:03
  • 倒數6
 
你是指算哪個參數呢?電流密度決定發熱的情況下,建議按照4A或者4.5A/mm平方來設計;至于差模電感和共模電感的感值,需要根據截止頻率來計算,EMC主要是傳導干擾和輻射干擾,輻射干擾較好濾,傳導干擾是主要干擾,頻率下限為150K,你開關頻率100K,三次諧波為300K,在150K外,EMC應該比較容易,截止頻率計算公式  f=1/【2π√LC】,根據你開關頻率,反推出電感量。哦,對了,注意一點的是,差模電感的計算中電容c的值是X電容的值,共模電感的感值計算中的c是Y電容的容值

評分

參與人數 121幣 +10收起理由
世紀電源網雪花 + 10

查看全部評分

ZHANGRUHU
  • 積分:998
  • |
  • 主題:2
  • |
  • 帖子:41
積分:998
LV6
高級工程師
  • 2019-1-23 22:56:23
  • 倒數5
 
學習一下
hit158
  • hit158
  • 離線
  • LV6
  • 高級工程師
  • 積分:673
  • |
  • 主題:14
  • |
  • 帖子:92
積分:673
LV6
高級工程師
  • 2019-7-24 14:43:39
  • 倒數4
 
你好~
請教一下
在上面的計算公式中,若是2線電源線,沒有Y電容,知道選取的截止頻率,這個公式怎么計算,電感又是如何計算?
謝謝
wszdxp2004
  • 積分:4970
  • |
  • 主題:55
  • |
  • 帖子:826
積分:4970
LV8
副總工程師
  • 2019-7-24 20:24:46
  • 倒數3
 
你了解下:EMI測試時,有個LISN電路,你就明白了。
hit158
  • hit158
  • 離線
  • LV6
  • 高級工程師
  • 積分:673
  • |
  • 主題:14
  • |
  • 帖子:92
積分:673
LV6
高級工程師
  • 2019-8-14 12:17:16
  • 倒數2
 
我知道LISN網絡,但是高頻信號對地耦合,然后流經LISN,再到高頻信號,但是這個高頻信號對地耦合電容應該很小,具體不知道
請指明謝謝
zhoupeng888
  • 積分:175
  • |
  • 主題:2
  • |
  • 帖子:9
積分:175
LV2
本網技師
最新回復
  • 2019-9-18 14:02:41
  • 倒數1
 
輸入共模差模電感如何進行計算?有沒有什么有效的辦法!
深圳岑科電感小編是這樣來進行回答的!
共模電感實質上是一個雙向濾波器:一方面要濾除信號線上共模電磁干擾,另一方面又要抑制本身不向外發出電磁干擾,避免影響同一電磁環境下其他電子設備的正常工作。
開關電源工作頻率:fsw

共模濾波器是兩階的,在工作頻率fsw處的衰減為Att=-24dB,
共模濾波電感器的轉折頻率fc=fsw*10(Att/40)
(Att/40)是指數
共模濾波器L=RlQ/Pfc
(其中Rl為共模濾波器的輸入阻抗一般取50R
Q共模濾波電感器的阻尼系數不小于0.707
P圓周率)
共模濾波器C=1/(2Pfc)2L
(后一個2是平方)
http://www.cenkersz.com/Article/wyu_1.html
熱門技術、經典電源設計資源推薦

世紀電源網總部

地 址:天津市南開區黃河道大通大廈5層

電 話:400-022-5587

傳 真:(022)27690960

郵 編:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#換成@)

世紀電源網分部

廣 東:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

網站簡介 | 網站幫助 | 意見反饋 | 聯系我們 | 廣告服務 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息舉報

Copyright 2008-2019 21dianyuan.com All Rights Reserved    備案許可證號為:津ICP備10002348

PK10全天计划网页版 全天北京PK10开奖计划 腾讯分分彩计划网 腾讯分分彩开奖历史 5分11选5万位计划